2023年度配电室值班电工岗位职责,高低压配电室工作制度(6篇)(2023年)

下面是小编为大家整理的2023年度配电室值班电工岗位职责,高低压配电室工作制度(6篇)(2023年),供大家参考。

2023年度配电室值班电工岗位职责,高低压配电室工作制度(6篇)(2023年)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

配电室值班电工岗位职责 高低压配电室工作制度篇一

1、值班电工必须持证止岗,严格执行《电业安全工作规程》,熟悉酒店高低压配电设备的性能,系统原理,运行方式和设备情况。

2、值班人员巡视高低压配电设备运行情况并做记录,每2小时巡视一回并按《配电室管理制度》有关规定执行。

3、遇到恶劣天气如暴雨、打雷、大雾或设备运行异常,应即时进行特殊巡视。

5、巡视过程中发现不正常情况,应详细记录,并即时处理。无法消除的缺陷要汇报上一级领导处理,并填写《设备缺陷管理记录》,按规定,要上报的缺陷问题。

6、巡视变配电装置,进出变配电室必须随手关门。

7、值班电工必须保持变配电室的清洁卫生,变配电室一星期必须彻底打扫卫生一次,变配电装置至少每年清扫一次。

8、安全用电器工具稳定可靠,放在清洁干燥处,平时要清扫,保持整洁,使用后放回原处不能乱放,配合消防人员做好电器消防工作。

9、值班人员在巡视变配电装置时,如发现供电部门计量有异常时(如峰谷表指示灯不亮,指示灯不准等)应立即报告供电公司。10、严禁擅自改变电器设备的参数。若需变动应事先通知供电公司,经许可方可变动。供电公司来酒店检查的给予配合。11、严禁在配电室吸烟,严禁饮酒后巡视变配电设备。12、定期保养检查,用电设备,确保酒店正常用电。

13、服从部门经理的指挥、分配和工作安排,完成部门经理交代的其他临时性工作。

责任人:

配电室值班电工岗位职责 高低压配电室工作制度篇二

配电室电工岗位职责

一、配电室全部机电设备,由机电班负责管理和值班,停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,无关人员禁止进入配电室。

二、保持良好的室内照明和通风,墙上配挂温度计,室温控制在 25度以下。

三、建立运行记录,每班至少巡查一次,每月组织检查一次,每年大检修一次,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告分管领导,每班巡查内容、房内是否有异味、记录电压、电流、温度、电表运行数,检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常及时修理与报告。

四、供电器线路操作开关部位设明显标志,停电合闸,检修停电,报公司主管领导同意后,方可进行。

五、房内严禁乱拉接线路,供电线路严禁超载供电。

六、配电房内设备及线路改变要经过工程部部长同意,重大改变报公司领导批准。

七、节约电能消耗,降低成本是每个机电人员主要职责之一,机电班每周书面报工程部总电表运行数一次。

八、严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘 工具、鞋、手套等。九、值班人员要随时接受对电机设备情况的投诉,做好记 录,并向部长汇报,以便安排整改。十、防止小动物进出配电室。十一、必须了解高低压电器的运行方式和运行情况。十二、对危及安全供电的现象有权制止,并报告有关领导。十三、各种警示要吊挂准确无误、各种消防器材要妥善保

管,任何易燃、易爆物品,不准暂放、存放在配电房。十四、严格执行公司规章制度,穿工服带工牌,严禁酒后

上岗。十五、严禁使用工作业务电话聊天,接听电话要语言简炼、文明、准确,要认真及时,准确地做好来去电记录。十六、保持值班室内外卫生干净。十七、认真做好交接班。

配电室值班电工岗位职责 高低压配电室工作制度篇三

配电室管理制度1.配电设备由专职人员管理和值班,工作人员持证上岗。

2.无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。

3.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入。

4.配电室内应有必备的安全用具(如:绝缘手套,绝缘鞋,临时接地线等),醒目位置悬挂“高压止步”等安全警示牌。

5.10kv变压器周围应设置绝缘围栏,保证人体与带电体距离不小0.7米,配电柜周围铺设绝缘垫。

6.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。

7.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。

8.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,发现异常情况,立即上报并组织人员查明原因,不得独自作业。9.保持好配电室内外环境卫生,做到随时清扫,文明值班

配电室低压操作制度

1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;
对低压配电房实施专职电工专人管理,保证供电正常。

2、每天巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异常及时检修,确保设备的运行正常。

3、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。

4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;
此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。

5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。

6、停(送)电操作程序:

(1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。

配电室值班电工岗位职责 高低压配电室工作制度篇四

配电室管理制度

1.配电设备由专职人员管理和值班,工作人员持证上岗。

(2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。

配电室值班电工岗位职责 高低压配电室工作制度篇五

高低压配电室值班电工操作规程

1.值班电工为特种作业人员,身体检查合格,并经专业安全技术学习、训练和考试合格,取得《特种作业人员操作证》和《上岗证》后,方能独立操作,值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2.值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度,交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3.允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时须有监护人在场,并满足设备不停电时的安全距离要求。

5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

7.与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

8.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作。

9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

10.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

11.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

12.电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

13.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线,装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工文件方可开始工作。

14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。15.高压设备停电工作时,对于工作人员工作中正常活动范围小于规定距离的设备必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠安全措施者也必须停电。

16.停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器都要取下,油开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。

17.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。

18.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路,对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线,接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒或戴绝缘手套,装拆工作必须由两人进行,不许检修人员自行装拆和变动接地线,接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

19.在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。20.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“应在此地工作”的警示牌。

21.线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。

22.在带电设备附近工作时,必须设专人监护,带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行工作。

23.低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

24.低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻相的带电部分,应用绝缘板隔开。工作中严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸等工具。

25.在带电的电源互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

26.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。

27.电气设备发生火灾时,应该用四氯化碳,二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。

配电室值班电工岗位职责 高低压配电室工作制度篇六

推荐访问:配电室 工作制度 值班 配电室值班电工岗位职责 高低压配电室工作制度(6篇) 高压配电室值班电工日常工作