 工程概况 §1 建筑特点 本设计是天津市某机关办公楼中央空调系统设计。该办公楼共四层,总建筑面积为 4446.9m²。房间类型包括:办公室,会议室,接待室,大厅,盥洗室,卫生间及吸烟区(2~4 层)。

 机房置于办公建筑北面栈房内,距建筑 5m 远。

 一层高4.2m,二、三、四层层高均为3.9m,总建筑高度约为16.0m。一层楼办公房间包括综合办公室、会议室和接待室:共 7 间,其中综合办公室及大会议室(112m²)均采用玻璃幕墙结构。二、三、四层房间结构基本相同:由办公室(56m²、68.4m²、84m²和 160m²)会议室(56m²和 112m²)、盥洗室、卫生间、吸烟区组成,办公用房每层11 间。

 说明:二层的网络机房并不纳入中央空调系统内,网络机房的负荷较大,在过渡季节例如:春季其他房间仍然从需要采暖时,机房已经需要制冷来降低室内温度,所以必须与中央空调系统分开调节。由于机房的面积并不大(28m²)故可以为机房单独安装分体空调来满足其需求。

 §2 建筑相关资料 屋面:上人屋面——挤塑聚苯板55:铺地砖水泥砂浆σ=40mm,防水层σ=10mm,水泥砂浆找平层σ=70mm,挤塑聚苯板σ=55mm,钢筋混凝土屋面板σ=100mm; 外墙:白灰粉刷σ=20mm,加气混凝土砌块σ=250mm外贴σ=80mm

 挤塑聚苯板; 外窗:断桥铝合金中空玻璃,空气层σ=20mm; 人数:人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本办公楼人员密度按如下估算; 办公室:0.2m³/h·人; 会议室、接待室:0.5m³/h·人; 大厅、走廊:由于人员密度很小,所以不计。

 照明、设备:由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为30W/m²。设备负荷为40 W/m²。

 空调使用时间:办公楼空调每天使用10小时,即8:00~18:00。

 动力与能源资料:

 a.动力,工业动力电 380V-50Hz; b.能源,由自备空调机房供给。

 § 3 室外设计参数

 采用天津市塘沽地区室外气象参数,气象台站位置:北纬 38°59′,东经 117°43′,海拔 5.4m。

 夏季:

 空调室外计算干球温度:33.4℃;通风室外计算干球温度:29℃; 空调室外计算湿球温度:26.4℃;通风室外计算相对湿度:70%; 平均风速 4.4m/s,风向 SE,频率 12%; 大气压力:1004.7hPa;

 冬季:

 空调室外计算干球温度:-10℃; 采暖室外计算干球温度:-8℃; 通风室外计算干球温度:-4℃; 空调室外计算相对湿度:

 62%; 平均风速 4.3m/s,风向 NW,频率 12%; 大气压力:1026.6hPa 日平均温度≤+5℃(+8℃)天数:127(148)天; 日平均温度≤+5℃(+8℃)期间内的平均温度:-1.5(-0.3)℃; 年平均温度:12℃; 极端最高温度及其平均值:39.9℃,35.4℃; 极端最低温度及其平均值:-18.3℃,-12.9℃。

 §4 室内设计参数 表 3-1 室内参数表 房间名称 夏季

 冬季 新风量 单位面积人数(人/m²)

 T(℃)

 φ(%)

 T(℃)

 φ(%)

 G(m³/人)

 办公室 25 55 20 45 30 0.2 会议室、接待室 25 65 18 50 30 0.5 大厅、走道 25 65 16 50 0 0 卫生间 25 60 20 60 30 0.5 盥洗室 25 60 20 60 30 0.5 备注:

 1.由于办公室和会议室并未给出明确人员数目,故采用最密集的人员考虑。

 2.大厅走道由于人员密度相对较小故不供送新风。