2号安置点小区电力工程(土建部分)施工图设计说明

下面是小编为大家整理的2号安置点小区电力工程(土建部分)施工图设计说明,供大家参考。

2号安置点小区电力工程(土建部分)施工图设计说明

 

 2 2 号安置点小区电力工程( ( 土建部分) ) 施工图设计说明

  1 1 设计依据

 1 1.1 合同依据

 业主与我院签订的工程设计合同。

 2 1.2 设计规范、标准

 1.2.1 国标图集《110kV 及以下电缆敷设 》(12D101-5 )

 1.2.2 国标图集《35kV 及以下电缆敷设 》(94D101-5)

 1.2.3《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)

 1.2.4《城市电力规划规范》(GB/50293-99)

 1.2.5《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T 5221-2005)

 1.2.6《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)

 1.2.7《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

 1.2.8《地沟及盖板》(02J331)

 3 1.3 设计基础资料、工程资料

 1.3.1 公司道路专业提供的相关施工图设计图纸。

 1.3.2《建筑工程方案设计审查意见函》渝规荣昌方案函【2015】0001 号以及渝规荣昌方案函【2015】0002 号 1.3.3 业主提供有道路红线图以及我单位实测 1:500 地形图。

 1.3.4 业主提供其它相关资料 4 1.4 初步设计意见及执行情况

 电力、通信、照明部分初步设计无意见。

 2

 电力工程现状及设计概要

 1 2.1 工程基本情况

 本项目工程位于荣昌县黄金坡组团内的黄金坡新区,是黄金坡组团 2 号安置点配套小区道路电力工程(土建部分)。

 2 号小区安置点包含 J~O 段共六段道路,道路总长 1066m。本项目工程车行道红线宽度为 7 米、4 米,道路路幅宽度总共有四种类型,具体布置情况如下:

 Ⅰ类:2.5m(人行道)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道)+2.5m(人行道)=12m Ⅱ类:4m(人行道)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道)+4m(人行道)=15m Ⅲ类:4m(人行道)+3.5m(车行道)+3.5m(车行道)+2m(人行道)=13m Ⅳ类:2m(人行道)+4m(车行道)+2m(人行道)=8m 其中:Ⅰ类路幅宽度适用于 J 段道路;Ⅱ类路幅宽度适用于 L 段、M 段道路;Ⅲ类路幅宽度适用于 K 段,Ⅳ类路幅宽度适用于 N 段、O 段道路。

 本次设计为道路沿线电力工程(电缆沟土建部分)施工图设计。

 2 2.2 电力工程设计范围

 本次设计范围为 2 号小区安置点的电力工程土建部分设计。

 3 2.3 电力现状及规划

 1 2.3.1 电力现状

 周边为规划路,暂无电力管线。

 2 2.3.2 电力规划

 由于整个片区规划正在编制中,暂无最新电力规划资料,因此本次设计道路按无规划电力资料考虑。

 3. 电力土建工程设计

 3.1 管廊设计

 (1)本次设计道路电力管线采用电缆沟,电缆沟主沟断面大小为 B×H=1.0m×0.8m,支沟断面大小为 B×H=0.4m×0.7m 以及 B×H=0.6m×0.7m。其顶面标高原则上与地面标高齐平,但应根据实际情况预留彩色地砖的安装空间(由业主控制)。

 (2)入户处采用 1 孔电缆排管,电缆排管管顶覆土不小于 0.7m。

 (3)入户电力手孔位置可根据现状安置房内电力控制箱的位置进行移动与增加。

 3.2 电缆沟

 (1)电缆沟沟墙采用 Mu10 页岩砖,M10 水泥砂浆砌筑,沟内壁用 1:2.5 水泥砂浆加 3%防水剂抹灰厚 15mm,铁板压光二遍。

 (2)电缆沟盖板顶面与人行道地面标高一致。

 (3)电缆沟基础地基承载力要求>0.15MPa,地基为回填土时应加 3%石子,分层夯实至不小于 95%的密实度。

 (4)电缆沟接地及排水的做法详电缆沟断面图。

 (5)其它不详之处 B×H=1.0m×0.8m 电缆沟参照电力国标图集《110kV 及以下电缆敷设 》,B×H=0.4m×0.7m 以及 B×H=0.6m×0.7m 电缆沟参照电力国标图集《35KV 及以下电缆敷设》。

 3 3.3 电缆沟盖板: :

 (1)盖板采用固定暗式安装,上覆彩色地砖,电缆沟每 30m 左右、拐弯处或电缆沟与电缆排管相接处设置活动盖板两块,电缆沟上方应设有电力警示标志(设置要求参照本地现有做法,按业主要求由业主统一协调)。

 (2)盖板每块宽 500mm,在容易积水积灰处,应用水泥砂浆或沥青将盖板缝隙抹实。)固定安装盖板采用预制钢筋混凝土盖板,活动盖板采用新型复合材料(GRP)成品,所选井盖必须符合国家标准《检查井盖》(GB/T 23858-2009)要求。

 (3)盖板顶面(含地砖或覆土绿化厚度)标高应与人行道地面标高相平并与人行道具有相同的地面坡度。

 (4)其它不详之处可参考建筑配件标准图集 02J331《地沟及盖板》。

 4 3.4 电缆排管

 (1)电力沟过街处采用高压电力电缆管(SN100),并使用配套管枕。套管间隙用 M5 水泥砂浆嵌缝。电缆排管顶距道路路面不小于 0.7m。两侧设小型手孔工作井。

 (2)电缆排管以不小于 0.5%的坡度坡向电力工作井。

 (3)工作井设置 dn75 排水管排至就近雨水检查井。

 5 3.5 工作井

 (1)电缆沟过街处在排管一端设小型手孔工作井,做为拉线用。

 (2)每座封闭式电力工作井的顶板应设置直径不小于 700mm 人孔 1 个或活动盖板两块。

 (3)每座电力工作井的底板应设有 300×300×300 集水坑,向集水坑的泄水坡度不小于 0.5%。

 (4)每座电力工作井的两侧除需预埋供安装立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及于排管接口部位,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。

 (5)每座电力工作井及设置活动盖板的电缆沟内的外侧设一根长 2.5 米的L50×5 镀锌角钢作接地体,其水平连结体采用-50×5 镀锌扁钢。

 (6)安装在电力工作井内的金属构件采用-50×5 镀锌扁钢与接地体连接,要求接地电阻不大于 10 欧姆。

 (7)电力工作井两侧的排管孔口应临时封堵,防止雨水或建筑垃圾进入。

 (8)电力工作井的井盖、井圈采用新型复合材料 GRP 成品。

 4. 施工注意事项及质量要求

 (1)本次电力设计仅为电缆沟土建部分,电缆沟以及过街电力排管中的电缆敷设不予考虑。

 (2)电力排管铺设两层以上管道时为防止断裂,上下接头必须错位,间距不小于 1.5 米,多层依次错位。

 (3)本次设计电缆沟须与规划道路电缆沟接顺。

 (4)电缆排管必须经电力试验单位测试(包括压路试验和通流试验等)合格后方可使用。

 (5 5 )施工单位施工前须与当地电力公司沟 通,沟道及各节点大样工艺须征得电力公司同意后方可施工,并要求电力公司参与中间验收。

 (6)若与其它管线高程产生矛盾时,需遵循“易弯曲的管线让不易弯曲的管线、压力流管线让重力流管线、小口径管线让大口径管线、柔性结构管线让刚性结构管线”的原则。

 (7)图中未尽事宜,应参照国家有关施工验收规范执行。

推荐访问:2号安置点小区电力工程(土建部分)施工图设计说明 施工图 土建 安置